Caldera: Vaso Expansion

Mensaje por tux » 30 Nov 2010, 08:22

Sé que por el foro hay profesionales que controlan de calderas

Tenemos un problema en el vaso de expansión en casa de mis padres.

La caldera funciona estupendamente, pero según el SAT, debe tener mal el vaso pues cada cierto tiempo hay que ponerle aire. Según el SAT no sale a cuenta cambiar el vaso de expansión, pues hay que sacar la caldera y entre la mano de obra y la pieza, es una pasta y la caldera ya tiene algún tiempo. Le sube la presíón en caliente.

Cada vez que llaman les cobran una pasta por 5 minutos.

He leido por aqui, que es una operación que se puede hacer sencillamente por uno mismo, puesto la válvula del vaso de expansión es como la de una bicicleta.

Necesitaría saber varias cosas:

-¿Qué presión tiene que tener el vaso de expansión? La caldera es una chaffoteaux et maury MC

-¿Dónde puedo encontrar un manómetro para comprobar la presión que tiene el vaso de expansión?

-¿Alguién sabe donde puedo encontrar en Madrid, una bomba de bicicleta, con un latiguillo, para colocar a la válvula?

Por otra parte, si algún profesional, vive en Madrid y quiere realizarme el servicio, estaría encantado.

Muchas a gracias a todos

Juanfer
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 227
Registrado: 26 Ago 2010, 18:50

Re: Caldera: Vaso Expansion

Mensaje por Juanfer » 30 Nov 2010, 09:08

Efectivamente, la válvula es como la de una bicicleta, pero eso no quiere decir que tú puedas meterle presión. Si la caldera te coje presión en caliente, significa que la membrana del vaso está picada, o incluso rota. Cambiar esa membrana es muy difícil, por no decir casi imposible. Lo que si puedes hacer es cambiar el vaso de expansión. En algún otro hilo he leído que a algun forero le cobran incluso 200 pavos por hacerlo, pero te aseguro que si eres un poco manitas no te saldrá por más de 50. Tampoco tienes por qué comprar el vaso en el servicio técnico de la marca, basta con que lo desmontes y te vayas a cualquier tienda de accesorios de calefacción y compres uno lo más similar posible, en cuanto a capacidad y dimensiones. Al comprarlo nuevo ya suele venir con la presión apropiada. Un saludo.

Avatar de Usuario
Livonan
¡Pasado de vueltas!
¡Pasado de vueltas!
Mensajes: 2994
Registrado: 17 Feb 2007, 11:54

Re: Caldera: Vaso Expansion

Mensaje por Livonan » 30 Nov 2010, 09:48

En la mía pasó hace unos años pero fue cuestión de hinchar la membrana esa que lleva dentro del vaso de expansión. Ahora creo que le toca otra vez. A ver si en la próxima revisión se lo digo al técnico.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km

Avatar de Usuario
tux
Está obsesionado
Está obsesionado
Mensajes: 1708
Registrado: 31 Jul 2009, 12:34

Re: Caldera: Vaso Expansion

Mensaje por tux » 30 Nov 2010, 10:34

A ver, el vaso de expansion está mal, no se puede cambiar sin sacar la caldera de la pared, desconectándola completamente.

Esa operación según el SAT y el tiempo que tiene la caldera, no es rentable, por el coste de la pieza + las horas de mano de obra que conlleva

Ellos se limitan a meterle aire periódicamente y por tanto, lo que pretendo es poner el aire yo, en lugar de ellos

Gracias

Avatar de Usuario
tux
Está obsesionado
Está obsesionado
Mensajes: 1708
Registrado: 31 Jul 2009, 12:34

Re: Caldera: Vaso Expansion

Mensaje por tux » 01 Dic 2010, 20:03

Ya tengo localizado el vaso de expansión y su válvula y he encontrado unas cargas de aire que son las que colocan el SAT

¿Alguién sabe que presión debe tener el vaso de expansión?

Gracias

matriki
¡Pasado de vueltas!
¡Pasado de vueltas!
Mensajes: 4628
Registrado: 30 Nov 2005, 22:31

Re: Caldera: Vaso Expansion

Mensaje por matriki » 01 Dic 2010, 20:46

Pues creo recordar que habia un hilo por ahi en el que se comentaba que habia que vaciarla de agua completamente la caldera,vamos bajar la presion a 0 y luego ponerle aire al vaso de expansion,sobre 1,5 bares.

Avatar de Usuario
Alexpeichs
F1 Team
F1 Team
Mensajes: 14998
Registrado: 10 Mar 2005, 22:32

Re: Caldera: Vaso Expansion

Mensaje por Alexpeichs » 01 Dic 2010, 23:36

tux escribió:Sé que por el foro hay profesionales que controlan de calderas

Tenemos un problema en el vaso de expansión en casa de mis padres.

La caldera funciona estupendamente, pero según el SAT, debe tener mal el vaso pues cada cierto tiempo hay que ponerle aire. Según el SAT no sale a cuenta cambiar el vaso de expansión, pues hay que sacar la caldera y entre la mano de obra y la pieza, es una pasta y la caldera ya tiene algún tiempo. Le sube la presíón en caliente.

Cada vez que llaman les cobran una pasta por 5 minutos.

He leido por aqui, que es una operación que se puede hacer sencillamente por uno mismo, puesto la válvula del vaso de expansión es como la de una bicicleta.

Necesitaría saber varias cosas:

-¿Qué presión tiene que tener el vaso de expansión? La caldera es una chaffoteaux et maury MC

-¿Dónde puedo encontrar un manómetro para comprobar la presión que tiene el vaso de expansión?

-¿Alguién sabe donde puedo encontrar en Madrid, una bomba de bicicleta, con un latiguillo, para colocar a la válvula?

Por otra parte, si algún profesional, vive en Madrid y quiere realizarme el servicio, estaría encantado.

Muchas a gracias a todos
Por partes, para medir la presión, te vale un manómetro para coche, pues la válvula es la estándar de coche ( tipo Schrader). En cuanto a la presión de aire, tienes que poner :

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE HINCHADO DE UN DEPÓSITO

La presión standard de un vaso fabricado por I.IBAIONDO es de 1,5 bar.Sin embargo este valor se debe regular y ajustar por el instalador en función de la instalación en que se coloque.

La presión de prehinchado de un vaso de expansión debe ser al menos 0,2 bar superior a la presión manométrica de la instalación (diferencia de altura en metros existente entre el punto de donde está el vaso y el punto mas alto de la instalación, dividido entre 10).

La presión de prehinchado para un depósito acumulador instalado en un grupo de presión debe ser inferior en al menos 0,2 bar a la presión de arranque de la bomba.

Realizar una comprobación de este valor de hinchado al menos cada 6 meses. La medición de estos valores debe realizarse con la instalación en frio y despresurizada....


De la página de IBAIONDO, uno de los principales fabricantes de Vasos de Expansión

http://www.ibaiondo.com/soporte/index.php#27

Como el circuito de la caldera es cerrado, la presión manométrica es la presión del circuito. Este tipo de calderas, si sólo alimentan a una planta, suelen ponerse a 1,5 kg/cm2 de presión estática ( con el sistema parado. Así pues el vaso, a circuito parado y sin presión de agua, debes de ponerlo entre 1,5 y 1,8 kg/cm2 de aire. Eso con cualquier inflador de Bici lo consigues. Si esa presión la pierdes en menos de un mes, es que está perforado y por la válvula de aire te saldrá agua. En ese caso tendrás que sustituir el vaso.
En cualquier Decathlon puedes encontrar por pocos euros un inflador con manómetro incorporado para válvula gorda ( Schrader).

Un saludo.
Megàne III 1.4 Tce Bose edition blanco nuclear

Avatar de Usuario
joseangel277
Está obsesionado
Está obsesionado
Mensajes: 1394
Registrado: 31 May 2005, 01:57
Ubicación: San Juan - Alicante

Re: Caldera: Vaso Expansion

Mensaje por joseangel277 » 02 Dic 2010, 00:59

apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]

serafinoct
¡No para!
¡No para!
Mensajes: 527
Registrado: 23 Sep 2005, 21:57

Re: Caldera: Vaso Expansion

Mensaje por serafinoct » 29 Ene 2013, 15:32

alab:- alab:- alab:- alab:-

Esta tarde quiero meterle mano yo a mi caldera, que me han dicho que le pasa lo mismo .....

veremos a ver como salimos ...