Otro consejo de litri

Mensaje por renolon » 28 Nov 2007, 16:40

Tengo una duda que me asalta. Me gustaría oir la opinión de algún profe en la materia.

Ñapa casera:
El suministro no es ni monofásico ni trifásico. Es "bifásico".
No sé de que año será esta instalación pero tiene más de dos seguro.
El contador es de dos fases.
A la casa entran dos fases más el neutro. Una fase alimenta la mitad de la casa, más o menos, y la otra fase la otra mitad.
La potencia contratada es de 3,0 KW.
No hay ICP, sólo fusible.
Hay un automático-diferencial combinado por cada fase, monopolar, de cuando Franco era cabo.

Dos temas:
- Hasta ver que sucede con la compañía, sustituir los diferenciales como precaución.
Pregunta: Mejor instalar dos diferenciales monofásicos o se podría instalar un trifásico ?

- "legalizar" la instalación cambiando a monofásica y contratando 3K3. Para eso la compañía exige la instalación del ICP correspondiente, pero claro, al haber dos fases, imagino que previamente habrá que dejar la casa en condiciones "monofásicas". ¿Qué opinais?

Gracias
Un saludo
excit:-
[html]<B>GS 1.9 dCi CD - PMBA - ESP - Rueda - Portaobjetos</B>[/html]

Ex-forero-126

Re: Otro consejo de litri

Mensaje por Ex-forero-126 » 28 Nov 2007, 16:52

renolon escribió:Tengo una duda que me asalta. Me gustaría oir la opinión de algún profe en la materia.

Ñapa casera:
El suministro no es ni monofásico ni trifásico. Es "bifásico".
No sé de que año será esta instalación pero tiene más de dos seguro.
El contador es de dos fases.
A la casa entran dos fases más el neutro. Una fase alimenta la mitad de la casa, más o menos, y la otra fase la otra mitad.
La potencia contratada es de 3,0 KW.
No hay ICP, sólo fusible.
Hay un automático-diferencial combinado por cada fase, monopolar, de cuando Franco era cabo.


Dos temas:
- Hasta ver que sucede con la compañía, sustituir los diferenciales como precaución.
Pregunta: Mejor instalar dos diferenciales monofásicos o se podría instalar un trifásico ?

- "legalizar" la instalación cambiando a monofásica y contratando 3K3. Para eso la compañía exige la instalación del ICP correspondiente, pero claro, al haber dos fases, imagino que previamente habrá que dejar la casa en condiciones "monofásicas". ¿Qué opinais?

Gracias
Un saludo
excit:-
Lo del ICP primero has de ver si tienes tierra................, por que si llega el cable y no llega tierra.... mal vamos, aunque salte el ICP como que no va ha hacer mucho de todo lo que has preguntado me supera, tengo un amigo electricista, no se cuando lo vere, pero bueno, si me acuerdo de todo le preguntare, pero me suena a que instacion nueva es lo mejor, pero con el precio que tiene el cable hoy en día....... sube un buen pico

Avatar de Usuario
Ex-forero-98
¡Pasado de vueltas!
¡Pasado de vueltas!
Mensajes: 6018
Registrado: 10 May 2005, 12:19
Ubicación: Gava (Barcelona)
Contactar:

Mensaje por Ex-forero-98 » 28 Nov 2007, 17:05

renolon, lo que tienes es un suministro de los que se llamaban de luz y fuerza, eso si llamas a la cia. electrica te lo unifican que es la palabra y te lo dejan monofasico sumando las potencias de los dos contadores.

Avatar de Usuario
renolon
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 205
Registrado: 10 May 2005, 12:07
Ubicación: Madrid

Re: Otro consejo de litri

Mensaje por renolon » 28 Nov 2007, 19:11

Therwal escribió:
Lo del ICP primero has de ver si tienes tierra................, por que si llega el cable y no llega tierra.... mal vamos, aunque salte el ICP como que no va ha hacer mucho de todo lo que has preguntado me supera, tengo un amigo electricista, no se cuando lo vere, pero bueno, si me acuerdo de todo le preguntare, pero me suena a que instacion nueva es lo mejor, pero con el precio que tiene el cable hoy en día....... sube un buen pico
Gracias pero no entiendo: ¿ICP ---> Tierra?
Me refiero al Interruptor de Control de Potencia. El limitador de intensidad que coloca la compañía.

salud:-
[html]<B>GS 1.9 dCi CD - PMBA - ESP - Rueda - Portaobjetos</B>[/html]

Avatar de Usuario
renolon
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 205
Registrado: 10 May 2005, 12:07
Ubicación: Madrid

Mensaje por renolon » 28 Nov 2007, 19:17

JUSERVIA escribió:renolon, lo que tienes es un suministro de los que se llamaban de luz y fuerza, eso si llamas a la cia. electrica te lo unifican que es la palabra y te lo dejan monofasico sumando las potencias de los dos contadores.
Pues va a ser que no.
La compañía sólo pone el ICP (Iberdrola).
Sólo hay un contador, no dos. No sé como cuenta pero sólo hay un contador.
Evidentemente también me tendrán que cambiar el contador.
El resto es cosa mía.

La cuestión es que previo a ese cambio quiero proteger las instalaciones interiores. Entonces:
¿Dos diferenciales monofásicos o uno trifásico puenteando una de las fases?

Lo de luz y fuerza no sé si será, pero puedo asegurar y aseguro que ambos suministran luz y fuerza. No hay diferencia interior.

Un saludo
salud:-
[html]<B>GS 1.9 dCi CD - PMBA - ESP - Rueda - Portaobjetos</B>[/html]

Avatar de Usuario
renolon
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 205
Registrado: 10 May 2005, 12:07
Ubicación: Madrid

Mensaje por renolon » 28 Nov 2007, 19:19

Anda se me ha descuadrao el mensaje.
¿Cómo se arregla esto?

No he quitado ningún quote.
[html]<B>GS 1.9 dCi CD - PMBA - ESP - Rueda - Portaobjetos</B>[/html]

Avatar de Usuario
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensajes: 19196
Registrado: 03 Dic 2005, 01:05
Ubicación: Alfafar

Mensaje por Ex-forero-143 » 28 Nov 2007, 19:34

renolon escribió:Anda se me ha descuadrao el mensaje.
¿Cómo se arregla esto?

No he quitado ningún quote.
Ya esta arreglado renolon.... ok:-
[html][/html]

Avatar de Usuario
renolon
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 205
Registrado: 10 May 2005, 12:07
Ubicación: Madrid

Mensaje por renolon » 28 Nov 2007, 20:59

Olrais
alab:-
[html]<B>GS 1.9 dCi CD - PMBA - ESP - Rueda - Portaobjetos</B>[/html]

Avatar de Usuario
hpj
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensajes: 182
Registrado: 09 Nov 2007, 21:09
Ubicación: Castilblanco de los Arroyos (SVQ)

Mensaje por hpj » 28 Nov 2007, 21:49

bueno renolon, yo estuve un tiempo realizando tambien esto cuando estuve en sevillana, en el circuito tienes dos fases y un neutro, supongo que entre las fases hay 220 v., depende de como lo tengas es sencillo o no, si tienes algo a 125, esta jodio, y habria que ir caja de registro por caja cambiando cables, ahora, si todo es 220, facil, te explico: en el cuadro de entrada, solo coje los cables que tienen 220 entre si, y a esos les montas un diferencial monofasico, el neutro lo anulas, o sea, le lias unas vueltas de cinta aislante y yata, si estuvieras por sevilla te lo arreglaba yo personalmente y no te daba tiempo ni a pestañear salud:-

Avatar de Usuario
hpj
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensajes: 182
Registrado: 09 Nov 2007, 21:09
Ubicación: Castilblanco de los Arroyos (SVQ)

Mensaje por hpj » 28 Nov 2007, 21:50

si entre las fases tienes 380 me lo dices y te explico, pero como casi seguro que no, lo dejo asi

Avatar de Usuario
Ex-forero-98
¡Pasado de vueltas!
¡Pasado de vueltas!
Mensajes: 6018
Registrado: 10 May 2005, 12:19
Ubicación: Gava (Barcelona)
Contactar:

Mensaje por Ex-forero-98 » 28 Nov 2007, 21:53

renolon, el diferencial es para ponerlo a tierra, si montas un diferencial y no esta hecha la conexion a tierra pues no tienes nada.

mira con un comprobador o tester entre cable y cable que tension tienes no tengas un trifasico a 230, osea que entre fasey neutro tengas 127

salud:-

Avatar de Usuario
renolon
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 205
Registrado: 10 May 2005, 12:07
Ubicación: Madrid

Mensaje por renolon » 28 Nov 2007, 22:55

A ver, que nos estamos liando.

Juservia, el diferencial no es para ponerlo a tierra sino para cortar la línea en caso de derivación.
Otra cosa es que no tenga toma de tierra, con lo que las posibles derivaciones te las puedes "comer".

HPJ, entre fases tengo 400 voltios y por tanto 230 entre cada fase y el neutro.

Mi duda es: ¿Mejor dos diferenciales monofásicos o uno trifásico? Si es trifásico, la entrada que se queda vacía, se puentea con una de las fases para que tenga "chicha" ?

Hablo de "sólo diferencial", no de magnetotérmicos ni ICP's.

salud:-
[html]<B>GS 1.9 dCi CD - PMBA - ESP - Rueda - Portaobjetos</B>[/html]

Avatar de Usuario
Ex-forero-98
¡Pasado de vueltas!
¡Pasado de vueltas!
Mensajes: 6018
Registrado: 10 May 2005, 12:19
Ubicación: Gava (Barcelona)
Contactar:

Mensaje por Ex-forero-98 » 28 Nov 2007, 23:13

pero como te van a poner un diferencial en esa instalacion o te añaden una fase o te anulan la otra, simplemente por el tema del icp-m

por precio dos monofasicos

Avatar de Usuario
totelu
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 313
Registrado: 03 Ene 2006, 13:37
Ubicación: S.E.S (Barcelona)

Mensaje por totelu » 29 Nov 2007, 08:16

renolon escribió:A ver, que nos estamos liando.

.............

Mi duda es: ¿Mejor dos diferenciales monofásicos o uno trifásico? Si es trifásico, la entrada que se queda vacía, se puentea con una de las fases para que tenga "chicha" ?

Hablo de "sólo diferencial", no de magnetotérmicos ni ICP's.

salud:-
Para que no te lies más.

- 2 diferenciales.


Y porque?

Los puedes poner de menor corriente nominal (la que aguanta sin quemarse, no la de disparo), y ya que tienes dos circuitos independientes, para que quieres que cuando salte el diferencial te quedes totalmente a obscuras, pudiendo discriminar que parte de la instalación es la que tiene la fuga?

SAludos
[html]Scenic II Confort Dynamique 1.6 16V Gris....oscuro + "cacharrin" para ajustar la temperatura + techo "sin techo" + "eso" de apoyar los codos que se mueve + "2" luces traseras antinieblas + reja trasera "para el perrito" + entrada AUX + manos libres Southwing sc705 + convertidor 12V-220V + Qtek G100 con "tonton" <br />
<div style='text-align:center'><img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes2.gif'>[/html]

Avatar de Usuario
renolon
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 205
Registrado: 10 May 2005, 12:07
Ubicación: Madrid

Mensaje por renolon » 29 Nov 2007, 21:43

JUSERVIA escribió:pero como te van a poner un diferencial en esa instalacion o te añaden una fase o te anulan la otra, simplemente por el tema del icp-m

por precio dos monofasicos
Ya, ya, Juservia.
Lo que quiero es que mientras se deciden o no (o me decido yo) a hacer el cambio, quiero sustituir esos diferenciales del pleistoceno que tengo por otros modernos.
Cuando llegue el momento y me cambien contador, dejaré monofásica incluyendo los mecanismos de protección del cuadro.

Gracias
salud:-
[html]<B>GS 1.9 dCi CD - PMBA - ESP - Rueda - Portaobjetos</B>[/html]

Avatar de Usuario
renolon
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 205
Registrado: 10 May 2005, 12:07
Ubicación: Madrid

Mensaje por renolon » 29 Nov 2007, 21:45

totelu escribió:
renolon escribió:A ver, que nos estamos liando.

.............

Mi duda es: ¿Mejor dos diferenciales monofásicos o uno trifásico? Si es trifásico, la entrada que se queda vacía, se puentea con una de las fases para que tenga "chicha" ?

Hablo de "sólo diferencial", no de magnetotérmicos ni ICP's.

salud:-
Para que no te lies más.

- 2 diferenciales.


Y porque?

Los puedes poner de menor corriente nominal (la que aguanta sin quemarse, no la de disparo), y ya que tienes dos circuitos independientes, para que quieres que cuando salte el diferencial te quedes totalmente a obscuras, pudiendo discriminar que parte de la instalación es la que tiene la fuga?

SAludos
Respuesta correcta.
Es la mejor solución económica y práctica.
Ves, no me había fijado yo en el tema de tener dos "suministros".

Gracias
salud:-
[html]<B>GS 1.9 dCi CD - PMBA - ESP - Rueda - Portaobjetos</B>[/html]

Avatar de Usuario
hpj
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensajes: 182
Registrado: 09 Nov 2007, 21:09
Ubicación: Castilblanco de los Arroyos (SVQ)

Mensaje por hpj » 29 Nov 2007, 22:41

tambien porque si tienes un problema en uno no te influye en el otro, respecto a lo que dice juservia, de la puesta a tierra, lo unico que pasa es que si tienes un aparato que este derivado el diferencial por si solo no lo va a detectar, solo cuando lo toques que saltara el diferencial, un sustillo o mal rato pero que es mejor que quedarse muuuuu morenito silba:- que rulen unas rubias bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-

p.d.:por cierto mira los precios que los de 25 A suelen ser mas caros que los de 40 A, ya que apenas se venden uno de 2X40X30 te puede costar entre 11 y 13 € segun donde y descuento

Avatar de Usuario
renolon
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 205
Registrado: 10 May 2005, 12:07
Ubicación: Madrid

Mensaje por renolon » 01 Dic 2007, 14:49

hpj escribió:tambien porque si tienes un problema en uno no te influye en el otro, respecto a lo que dice juservia, de la puesta a tierra, lo unico que pasa es que si tienes un aparato que este derivado el diferencial por si solo no lo va a detectar, solo cuando lo toques que saltara el diferencial, un sustillo o mal rato pero que es mejor que quedarse muuuuu morenito silba:- que rulen unas rubias bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-

p.d.:por cierto mira los precios que los de 25 A suelen ser mas caros que los de 40 A, ya que apenas se venden uno de 2X40X30 te puede costar entre 11 y 13 € segun donde y descuento
Si, mejor unas cosquillas que quedarse despeinao de forma permanente.
Pondré de 40A y el IGA de 25A.

salud:-