Necesito un consejo de un electricista ¿hay alguno?
vale es monofasico... la adecuación de potencia tambien seria a 3,45 Kw 15x230= 3450... bueno pues las opciones son poquitas... uno de 40 amp seria el necesario, aunque ahora con las nuevas tarifas hilan muy fino y hacen de 35amp y 45amp que antes no hacian...
Creo que puedes hacer una reclamación y pedir doble icp-m y que te lo pongan de alquiler 15amp para el día y 40 amp para la noche, según tengas tu contrato inicial con la potencia valle que actuaron en su día.
digo 40 o el valle que pusieran en contrato... la otra es punta. el alquiler del icp-m no te preocupes esta bajo baremo y tienen que cobrarte 0,03 cts por mes el recibo suele ser bimensual uno ya es de tu propiedad por lo que te tienen que cobrar 0,06 cts + impuestos + iva no creo que te arruinen y ganas en seguridad y otra cosa que te ha dicho renolon, en el seguro no te podran decir nada.
gracias me estas aconsejando muy bien, pero no entiendo muy bien lo que quieres decir con la reclamacion es decir tienen la obligacion de ponerlo como tu dices o es a su conveniencia?? en esta nueva tarifa horaria ,seria una solucion estupenda sino incrementa demasiado la factura, otra cosa el icp que tengo es de alquiler tengo aqui los datos del contrato que estoy mirando de la web de fenosa:
propietario del equipo med--- distribuidor
tension ---230 V
icp instalado---- instalado en regimen de alquiler.
extension, derechos de extension kw----- 5.50
derechos de acceso kw ---8.00
datos de potencia
pot max. boletin instalador kw 8.05
lo demas viene en blanco.
Creo que puedes hacer una reclamación y pedir doble icp-m y que te lo pongan de alquiler 15amp para el día y 40 amp para la noche, según tengas tu contrato inicial con la potencia valle que actuaron en su día.
digo 40 o el valle que pusieran en contrato... la otra es punta. el alquiler del icp-m no te preocupes esta bajo baremo y tienen que cobrarte 0,03 cts por mes el recibo suele ser bimensual uno ya es de tu propiedad por lo que te tienen que cobrar 0,06 cts + impuestos + iva no creo que te arruinen y ganas en seguridad y otra cosa que te ha dicho renolon, en el seguro no te podran decir nada.
gracias me estas aconsejando muy bien, pero no entiendo muy bien lo que quieres decir con la reclamacion es decir tienen la obligacion de ponerlo como tu dices o es a su conveniencia?? en esta nueva tarifa horaria ,seria una solucion estupenda sino incrementa demasiado la factura, otra cosa el icp que tengo es de alquiler tengo aqui los datos del contrato que estoy mirando de la web de fenosa:
propietario del equipo med--- distribuidor
tension ---230 V
icp instalado---- instalado en regimen de alquiler.
extension, derechos de extension kw----- 5.50
derechos de acceso kw ---8.00
datos de potencia
pot max. boletin instalador kw 8.05
lo demas viene en blanco.
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.
-
Ex-forero-94
- Aún pilla baches

- Mensajes: 132
- Registrado: 17 Nov 2007, 16:42
- Ubicación: VERA
pasamelo escaneado si puedes a mi correo, sino no se contestarte, esta en mi perfil de JUSERVIA.

[html]<a href='http://es.geocities.com/lospescanovas1x2/PROTESTO.html' target=_blank>PROTESTO PINCHA AQUI POR FAVOR</a>[/html]
Ok ¿que es lo que quieres que te pase escaneado?,la ultima factura los datos del contrato que aparecen en web?? incluso puedo mandarte fotos del cuadro antes del cambio y si quieres saco de ahora.PERICO_LOBO escribió:pasamelo escaneado si puedes a mi correo, sino no se contestarte, esta en mi perfil de JUSERVIA.
Me voy mañana a fenosa a reclamar con lo que tu dices de doble icp o espero a que tu digas algo.
Aqui por fin parece que llegó el invierno.
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.
-
Ex-forero-94
- Aún pilla baches

- Mensajes: 132
- Registrado: 17 Nov 2007, 16:42
- Ubicación: VERA
lo que puedas, no necesit tus datos, necesito ver el recibo, y si le haces una foto al cuadro de antes y al de ahora pues mejor
te digo lo que pueda en cuanto me llegue
[html]<a href='http://es.geocities.com/lospescanovas1x2/PROTESTO.html' target=_blank>PROTESTO PINCHA AQUI POR FAVOR</a>[/html]
acabo de enviarte todo al correo espero que te sirva y lo veas bien si necesitas algo mas, no tienes mas que pedirlo faltaria mas, espero tus consejos muchas gracias.PERICO_LOBO escribió:lo que puedas, no necesit tus datos, necesito ver el recibo, y si le haces una foto al cuadro de antes y al de ahora pues mejor
te digo lo que pueda en cuanto me llegue
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.
-
Ex-forero-94
- Aún pilla baches

- Mensajes: 132
- Registrado: 17 Nov 2007, 16:42
- Ubicación: VERA
Los datos no los leo bien, pero al final el tema del icp-m, es que antes la responsabilidad era del cliente, y ahora es de ellos (fenosa), por eso se han pasado, tambien el tema de las tarifas es por este gobierno no quiere nucleares, pero queremos sociedad de bienestar... ya puse un tocho sobre el tema "mis empanadas mentales" que explico un poco esta situación que tu vives, pero más profundamente y la de otros muchos.
en el correo te digo mi consejo y esa intalación ya te digo que esta de p... mami by Kuasi, para la edad que tiene.
en el correo te digo mi consejo y esa intalación ya te digo que esta de p... mami by Kuasi, para la edad que tiene.
[html]<a href='http://es.geocities.com/lospescanovas1x2/PROTESTO.html' target=_blank>PROTESTO PINCHA AQUI POR FAVOR</a>[/html]
voy al correo a mirar corriendo.... si estoy de acuerdo al 1000x1000 en tus afirmaciones no queremos nucleares pero es mejor pagarle la eletricidad a francia, que alli solo tienen un huevo de nucleares si revienta una alli, aqui no llega jaja. voy al correo 
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.
-
Ex-forero-94
- Aún pilla baches

- Mensajes: 132
- Registrado: 17 Nov 2007, 16:42
- Ubicación: VERA
contestado

[html]<a href='http://es.geocities.com/lospescanovas1x2/PROTESTO.html' target=_blank>PROTESTO PINCHA AQUI POR FAVOR</a>[/html]
- Ex-forero-98
- ¡Pasado de vueltas!

- Mensajes: 6018
- Registrado: 10 May 2005, 12:19
- Ubicación: Gava (Barcelona)
- Contactar:
contestado roccap...
[html]<img src='http://img213.imageshack.us/img213/2447 ... 780bl9.jpg'>[/html]
hola, vigila los cables que sean los que tienen que ir, sobretodo los del enganche de la caja de afuera de la escalera hasta el contador que también te pertenecen a ti, por que normalmente según el año de fabricación del edificio si no es nuevo y con la potencia que tienes contratada, seria fácil que esos te salieran ardiendo, yo hace poco subí la potencia y tuve que cambiarlos todos y el fusible de afuera , ya que un vecino la subió a la torera....
y le salieron desde el contador a la caja de afuera todo ardiendo, no veas la que se lió 
[/url][html] Mégane Berlina Dynamique 1.5 dCi 110 Autom Pack Confort, blanco glaciar
[Url = http: //lilypie.com] [img] http://lbyf.lilypie.com/j7fhp1.png [/ img] [/ url][/html]
[Url = http: //lilypie.com] [img] http://lbyf.lilypie.com/j7fhp1.png [/ img] [/ url][/html]
No te estoy acusando de fraude. Digo que uno de los motivos por los que se monta el ICP es para evitar el fraude.roccap escribió:renolon, pues eso es lo que han hecho un dia nos dimos cuenta que en casa no saltaba el clack del contactor a las 23 horas, al dia siguiente baje a la sala de contadores y vi que lo habian cambiado por uno digital de una lectura con dos flechas digitales T1 y T2 para discriminar la hora y quitaron de encima del contador un "contactor creo" transparente y ahi lo dejaron y se fueron 5 dias sin corriente en los enchufes de tarifa nocturna "que profesionalidad" cuando llamé vienieron el mismo dia y no sabian lo que habia ocurrido??? en fin sacaron el aparatito de tarifa nocturna que va al lado del icp metieron directamente los cables en el y listo. Bueno yo ya le habia colocado el icp que tenia contratado el de 15A , posteriormente le puse el de 25 a, que es el que tengo colocado ahora y parece ser por lo que dices que no llega, no se trata de defraudar, se trata de que primero no puedo ya pagar mas potencia, segundo si antes todo funcionaba como un reloj acumuladores con 1 año termo con 2 lo mando todo a la mi*rda por culpa de esta gentuza que hace las cosas y las piensa con el culo, ¿como va a hacer la gente mayor? ponga usted dos ciclos para no coincidir bla bla, me parece increible, mi abuela está todavia traumatizada, perdona pero es que me indignan estas cosas![]()
![]()
quemad:ya tengo relojes que no me coincidan muchas cosas uno en la lavadora y otro en el termo pero uno de los acumuladores va conectado directo a la pared y ahi no hay reloj que poner, al otro ya se lo he puesto pero 6500 casi fijo ¿crees que me llegaran 30 A, y que precio tiene un icp de esas caracteristicas
Evidentemente lo que te está pasando no es nada normal y la primera prueba de ello es que puedas acceder libremente a ese ICP. Teóricamente debería estar precintado.
No sé que clase de empresa o empresas trabajan por ahí, pero no parecen muy profesionales que digamos.
[html]<B>GS 1.9 dCi CD - PMBA - ESP - Rueda - Portaobjetos</B>[/html]
- Ex-forero-98
- ¡Pasado de vueltas!

- Mensajes: 6018
- Registrado: 10 May 2005, 12:19
- Ubicación: Gava (Barcelona)
- Contactar:
Es igual con la experiencia piloto que llevamos a cabo con los nuevos contadoes de telemetria, domotica pura, se cortara la luz desde la central con un ordenador y si te excedes la potencia contratada, te cortaran la luz y al llamar te diran que has excedido la potencia. ufff el futuro llega es una pasada....
por lo que amigo roccap, piensa en emisores termicos, aunque esto no sera una realidad en menos de 2 años a nivel nacional... pero ves ahorando para sustituir la calefacción actual.

por lo que amigo roccap, piensa en emisores termicos, aunque esto no sera una realidad en menos de 2 años a nivel nacional... pero ves ahorando para sustituir la calefacción actual.
[html]<img src='http://img213.imageshack.us/img213/2447 ... 780bl9.jpg'>[/html]
Jodo
cuanto se aprende en este foro...
Si, si... nucleares no, pero traemos la electricidad de Francia que es nuclear, semos la lesse...
Me acuerdo cuando hice unos catalogos para Hidroelectriva Española (en mi epoca de delineante) y me regalaron una pegatina, que aun conservo, que tenia dos circulos. Uno era un atomo y otro un sol y debajo ponia: Nuclear hoy, solar mañana
Si, si... nucleares no, pero traemos la electricidad de Francia que es nuclear, semos la lesse...
Me acuerdo cuando hice unos catalogos para Hidroelectriva Española (en mi epoca de delineante) y me regalaron una pegatina, que aun conservo, que tenia dos circulos. Uno era un atomo y otro un sol y debajo ponia: Nuclear hoy, solar mañana
GRAN SCENIC. Luxe Privilege 1.9 DCI 120cv, Rojo Fuego, BiXenon, ESP+ASR, Tapón AZUL

RadioCasete+6CDs (kk), P*t* rueda repuesto (brico), Alarma (brico), ML Nokia (brico)

RadioCasete+6CDs (kk), P*t* rueda repuesto (brico), Alarma (brico), ML Nokia (brico)
- Ex-forero-98
- ¡Pasado de vueltas!

- Mensajes: 6018
- Registrado: 10 May 2005, 12:19
- Ubicación: Gava (Barcelona)
- Contactar:
JmGarcia, busca mi hilo de empanadas mentales y aprenderas sobre el tema de la electricidad.
y falta el de la sidra o si estaba 
[html]<img src='http://img213.imageshack.us/img213/2447 ... 780bl9.jpg'>[/html]
Buff ¡¡¡ Juservia pues el contador que me pusieron es un cirwatt a y creo que entre sus caracteristicas que me bajé en pdf una de ellas en eventos, es lo de la potencia, cada dia mas controlados estamos en la dictadura de las maquinas.
si que se aprende si en este foro y ademas hay gente estupenda.
si que se aprende si en este foro y ademas hay gente estupenda.
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.
Un poquito vagos estamos... ein...JUSERVIA escribió:JmGarcia, busca mi hilo de empanadas mentales y aprenderas sobre el tema de la electricidad.
Este es el enlace a Mis Empanadas Mentales by JUSERVIA, PERICO_LOBO, COLO_LOCO o quien seaJUSERVIA en Mis Empanadas Mentales escribió:Esta es graciosa NUCLEARES NO!!!!, bueno pues nucleares no, con la sequia la energía por hidroeléctrica ha disminuido, el coste de fabricación del kw ha subido, a parte del tratado de Kioto que tenemos que pagar por ello ante la emisión de CO2… Ahora queremos un país industrializado y avanzado, pues magia no hay, le compramos a Francia, Portugal, etc… ¿Claro que si peta en Francia no nos pilla verdad?... Ah por cierto por si no lo sabéis, para que salga más barato el precio del Kw, nos traemos la basura radioactiva de los Kw que compramos, por lo que NUCLEARES NO!!! Permitidme que me ría jajajaja…
- hpj
- Aún pilla baches

- Mensajes: 182
- Registrado: 09 Nov 2007, 21:09
- Ubicación: Castilblanco de los Arroyos (SVQ)
no lo he leido entero, pero la gran mayoria de los casos en que salen ardiendo los automaticos en general suelen ser "tornillos flojos", soy electricista y no os imaginais la de cuadros que al abrirlos para arreglar algo, conectar, miras los tornillos y estan flojos, no he leido el hilo entero, pero hago incapie a todo el que toque algun automatico que revise de paso que los demas tornillos esten tambien apretados.