Necesito un consejo de un electricista ¿hay alguno?

Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
Avatar de Usuario
roccap
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 273
Registrado: 15 Dic 2005, 02:45
Ubicación: La Coruña

Necesito un consejo de un electricista ¿hay alguno?

Mensaje por roccap » 20 Nov 2007, 14:11

Buenas, pues recientemente nos han cambiado la "antigua tarifa nocturna" por la mi*rda de la nueva tarifa discriminada, mas horas en horario "barato" pero el kw mas caro....
el tema es que antes despues de saltar la tarifa nocturna, podias poner acumuladores y termo electrico por ejemplo porque solo el ICP actuaba por el dia, ahora tienes que tener la misma potencia contratada de dia y de noche. punto este que mucha genta ignora y el marron que se viene encima de aqui a junio del 2008 será de ordago.
Tengo puesto un ICP de 25 A, y hoy que he puesto de noche el termo y los acumuladores estaba "muy caliente" a las 9 de la mañana y tengo miedo que pueda arder ¿ deberia haber saltado? o es normal que se caliente, o habria que poner otro... la potencia de las 3 cosas al mismo tiempo son 3400+3400+2000 me salen 8800 w y me parece mucho aguantar un ICP de 25 A pero a lo mejor estoy equivocado. A ver si me echais un cabo salu2. salud:-
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.

ICARO
2Fast2Furious
2Fast2Furious
Mensajes: 41659
Registrado: 22 Abr 2005, 19:41
Ubicación: Que sí, que ya lo sé... que pone Suiza pero soy de Murcia...

Mensaje por ICARO » 20 Nov 2007, 14:36

Gersiooooooooooooooooooooooooo granson:- (Juservia es tu hombre)
Imagen
...He roto mi manual sobre cómo olvidar y todo me recuerda a tí...

Avatar de Usuario
Livonan
¡Pasado de vueltas!
¡Pasado de vueltas!
Mensajes: 2994
Registrado: 17 Feb 2007, 11:54

Mensaje por Livonan » 20 Nov 2007, 14:51

¿Toda esa potencia la aguanta el ICP de 25A?

Pues 8.800W a 220V me sale la módica cantidad de 40A. Lo raro es que no te haya saltado el ICP de 25A. A esa intensidad de corriente sí que es normal que se caliente, pues está sobrecargado en 15A.

Supongo que las secciones de cable las tendrías ya adecuadas para esa carga, pero ese ICP me temo que no va durar mucho.

Bueno... hay circunstancias... en que los ICP... desaparecen silba:-
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km

Avatar de Usuario
yatocaba
F1 Team
F1 Team
Mensajes: 12701
Registrado: 02 Ene 2006, 17:50
Ubicación: A 50 kms. por debajo de la estratosfera

Mensaje por yatocaba » 20 Nov 2007, 15:07

Uy, ahora que hablais de radiadores de esos chulos.... no habría nadie interesado en unos TECC????? silba:- silba:- silba:-
No te confundas, todos somos ignorantes, lo único que no todos ignoramos las mismas cosas.
Ante un imprevisto enfrentamiento, debo tener bien a punto y afiladas mis mejores armas: la educación y el respeto.
Imagen Imagen Imagen Imagen Mi espacio, en desarrollo

Avatar de Usuario
roccap
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 273
Registrado: 15 Dic 2005, 02:45
Ubicación: La Coruña

Mensaje por roccap » 20 Nov 2007, 15:08

Icaro gracias a ver si despues le mando un privi a juservia, a ver si me da "luz"

livonan, que formula usas para que te salgan esos 40 A?? , de todos modos no entiendo como tu dices porqué no ha saltado.
Aqui fenosa me tenia colocado uno de 15 A 3300w pero hace tiempo un amiguete me lo habia cambiado, por este que tengo de 25 A, cuando vinieron el otro dia me quitaron el contactor de tarifa nocturna yo ya le habia colocado el de 3300 es facil, tan pronto se fue ya le coloque el de 25 A porque sino solo encender un acumulador ya saltó, no si la luz no sube lo unico que sube es el contrato la potencia contratada los ,10.02 € por el cambio etc.
Segun la potencia max del boletin instalador me pone 8.05 kw
osea que tengo miedo de que arda o algo asi, imagino que con cambiar el icp seria bastante,
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.

magicneng

Mensaje por magicneng » 20 Nov 2007, 15:17

livonan escribió:Bueno... hay circunstancias... en que los ICP... desaparecen silba:-
silba:- silba:- silba:- cuidadin cuidadin silba:- silba:- silba:-

Avatar de Usuario
Livonan
¡Pasado de vueltas!
¡Pasado de vueltas!
Mensajes: 2994
Registrado: 17 Feb 2007, 11:54

Mensaje por Livonan » 20 Nov 2007, 15:23

roccap escribió:...livonan, que formula usas para que te salgan esos 40 A?? ...
Pues, en caso que sea monofásico, 8.800W / 220V = 40A. En caso de ser un ICP para trifásica, no vale. Serían, aproximadamente 14A y entonces está justito pero suficiente.
Última edición por Anonymous el 20 Nov 2007, 15:25, editado 1 vez en total.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km

Avatar de Usuario
marsu-pilami
¡Pasado de vueltas!
¡Pasado de vueltas!
Mensajes: 3051
Registrado: 17 Ago 2005, 09:43
Ubicación: Huesca

Mensaje por marsu-pilami » 20 Nov 2007, 15:23

Hola

La fórmula básica es ésta:

Potencia = Voltaje x Intensidad ==> Intensidad = Potencia / Voltaje

Intensidad = 8800 W / 220 volt = 40 Amp


Por cierto, a qué se debe ese cambio en la tarifa nocturna? Es obligatorio? Yo tengo tarifa nocturna ´de la de toda la vida.

Saludos
[html]ahora tengo un chevrolet orlando 2.0 163cv con techo solar y asientos de cuero[/html]

Avatar de Usuario
roccap
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 273
Registrado: 15 Dic 2005, 02:45
Ubicación: La Coruña

Mensaje por roccap » 20 Nov 2007, 18:06

marsu-pilami escribió:Hola

La fórmula básica es ésta:

Potencia = Voltaje x Intensidad ==> Intensidad = Potencia / Voltaje

Intensidad = 8800 W / 220 volt = 40 Amp


Por cierto, a qué se debe ese cambio en la tarifa nocturna? Es obligatorio? Yo tengo tarifa nocturna ´de la de toda la vida.

Saludos
Me alegro que preguntes esta cuestion marsu-pilami, gracias por la formula; pues si la tarifa nocturna de sa pa re ce y como fecha tope en junio del 2008 estan enviando ya las cartas las compañias electricas en el caso de fenosa es mas o menos que si no dices nada en el plazo de un mes se entiende que te acoges al cambio ya , tengo por aqui el boe si interesa te pongo la fecha, y si los moderadores les parece adecuado una chincheta, pues esto nos va a afectar a todos y lo peor que la gente " no le dicen lo de la potencia igual dia que noche" imaginate los que poniamos todos los aparatos por la noche el icp todos a tomar por.... o contratar mas potencia jeje. que pais salu2 salud:-
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.

Ex-forero-94
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensajes: 132
Registrado: 17 Nov 2007, 16:42
Ubicación: VERA

Mensaje por Ex-forero-94 » 20 Nov 2007, 18:25

aqui juservia...

bueno ya sabeis hasta el viernes... perico_lobo

haber los calculos son 5750w por que se tiene que multiplicar por 230 que es la tension que llega ahora, es justito, pero deberia funcionar, un icp-m puede aguantar una carga por encima de unos 5amp por encima de su potencia, pero acabara jodiendose, por lo mencionado anteriormente tenemos 5.750 + 1150 = 6900w y como los aparatos no estaran en un consumo maximo constante el icp va aguantando pero se calienta... todos se calientan un poquito si ya arde... la cosa es mas seria, las secciones de cable tambien son muy importantes, tendrian que llegar a las maquinas con secciones de 4mm como minimo y no de 2,5mm

La nueva tarifa nocturna es de 22 a 12 verano 21 a 11 invierno con reduccion de un 47% y el resto es mas cara un 35%.

Antes era de 23 a 7 invierno y de 24 a 8 en verano, con un recargo diurno del 3% y un rebaja del 55%.

Mi consejo es que pases a tarifa normal y que te mires emisores termicos (calor azul) Ducasa-Acesol, etc... necesitaras menos potencia salud:- bebe:-

y si no quieres hacer modificaciones una vez te apliquen las tarifas, los acumuladores funcionan en carga de 8h, para dar 24 horas de consumo por lo que no necesitan estar las 8 horas conectados pues la cargan la realizan antes, por lo que no tiene nada que ver la carga con que esten dando calor, los programas en bloque de consumo diferentes desde las 21 horas hasta las 11, con un enchufe con reloj, y la lavadora secadora lavavajillas tambien.
[html]<a href='http://es.geocities.com/lospescanovas1x2/PROTESTO.html' target=_blank>PROTESTO PINCHA AQUI POR FAVOR</a>[/html]

Ex-forero-94
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensajes: 132
Registrado: 17 Nov 2007, 16:42
Ubicación: VERA

Mensaje por Ex-forero-94 » 20 Nov 2007, 18:28

de todas formas roccap, estan estudiando una tarifa especial para el que ya tiene contratada la tarifa nocturna, como han hecho con los ayuntamientos... el problema lo tiene el que contrata de nuevo..

salud:- bebe:-
[html]<a href='http://es.geocities.com/lospescanovas1x2/PROTESTO.html' target=_blank>PROTESTO PINCHA AQUI POR FAVOR</a>[/html]

Avatar de Usuario
renolon
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 205
Registrado: 10 May 2005, 12:07
Ubicación: Madrid

Mensaje por renolon » 20 Nov 2007, 18:44

En realidad, siendo puristas y de forma oficial, los cálculos hay que hacerlos para 230 voltios en monofásica y 400 voltios en trifásica.
Eso dejaría la intensidad en unos 38 amperios.
(EDITO:NO HABÍA VISTO EL MENSAJE DE PERICO_LOBO)
Limitar la intensidad no es sólo una cuestión de evitar el fraude. También es una cuestión de seguridad.
Se supone que cuando contratas una potencia, la línea que lleva la electricidad a tu casa (derivación individual) se dimensiona de acuerdo a esa necesidad, no sólo el ICP.
Por tanto, modificar el valor del ICP en según que casos puede ser peligroso.

En tu caso no lo es, ya que tienes tarifa nocturna, por lo que tendrás dimensionada la red de acuerdo a ese consumo y el ICP sólo hace funciones de limitación por el día.

Lo que me resulta muy extraño es que te hayan cambiado el sistema, manteniendo la limitación. Sólo con retirar el circuito que puentea el ICP de noche no vale. Eso es como quitarte directamente la tarifa nocturna.

Si es cierto que necesitas tener contratada la misma potencia de día y de noche, la compañía te debería obligar a contratar la nueva potencia y te deberían instalar un ICP nuevo adecuado, a no ser que tu hayas dicho que no estás interesado y por eso simplemente te han quitado el puente.

Desde mi punto de vista tienes dos alternativas:
- Contratar mayor potencia y que la compañía te instale un nuevo ICP
- No contratar más potencia y olvidarte de la tarifa nocturna

No me parece apropiado, sobretodo por seguridad, que "juegues" cambiando el ICP. Si por una casualidad tienes algún problema, la compañía se desentenderá y si el problema causa algún desperfecto en tu casa o en la del vecino, la compañía de seguros tampoco te valdrá para nada.

Para finalizar decirte que el calentamiento de cualquiera de estos dispositivos (No templadito, sino calentito), ya sea ICP, diferencial, magnetotérmico, etc, indica un mal funcionamiento, y lo recomendable es cambiarlo inmediatamente.
En tu caso, con 25 amperios debería saltar y si no lo hace es que está defectuoso.

Un saludo salud:-
[html]<B>GS 1.9 dCi CD - PMBA - ESP - Rueda - Portaobjetos</B>[/html]

Avatar de Usuario
roccap
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 273
Registrado: 15 Dic 2005, 02:45
Ubicación: La Coruña

Mensaje por roccap » 20 Nov 2007, 19:06

renolon, pues eso es lo que han hecho un dia nos dimos cuenta que en casa no saltaba el clack del contactor a las 23 horas, al dia siguiente baje a la sala de contadores y vi que lo habian cambiado por uno digital de una lectura con dos flechas digitales T1 y T2 para discriminar la hora y quitaron de encima del contador un "contactor creo" transparente y ahi lo dejaron y se fueron 5 dias sin corriente en los enchufes de tarifa nocturna "que profesionalidad" cuando llamé vienieron el mismo dia y no sabian lo que habia ocurrido??? en fin sacaron el aparatito de tarifa nocturna que va al lado del icp metieron directamente los cables en el y listo. Bueno yo ya le habia colocado el icp que tenia contratado el de 15A , posteriormente le puse el de 25 a, que es el que tengo colocado ahora y parece ser por lo que dices que no llega, no se trata de defraudar, se trata de que primero no puedo ya pagar mas potencia, segundo si antes todo funcionaba como un reloj acumuladores con 1 año termo con 2 lo mando todo a la mi*rda por culpa de esta gentuza que hace las cosas y las piensa con el culo, ¿como va a hacer la gente mayor? ponga usted dos ciclos para no coincidir bla bla, me parece increible, mi abuela está todavia traumatizada, perdona pero es que me indignan estas cosas ametra:- ametra:- quemad:- quemad:ya tengo relojes que no me coincidan muchas cosas uno en la lavadora y otro en el termo pero uno de los acumuladores va conectado directo a la pared y ahi no hay reloj que poner, al otro ya se lo he puesto pero 6500 casi fijo ¿crees que me llegaran 30 A, y que precio tiene un icp de esas caracteristicas
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.

Ex-forero-94
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensajes: 132
Registrado: 17 Nov 2007, 16:42
Ubicación: VERA

Mensaje por Ex-forero-94 » 20 Nov 2007, 19:12

roccap, es orden ministerial... no es la cia. electrica.

el icp cuantos modulos ocupa, no tendras trifasico, o mira tu recibo y dinos cuantos kw vienen en lo de termino de potencia.
[html]<a href='http://es.geocities.com/lospescanovas1x2/PROTESTO.html' target=_blank>PROTESTO PINCHA AQUI POR FAVOR</a>[/html]

Avatar de Usuario
roccap
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 273
Registrado: 15 Dic 2005, 02:45
Ubicación: La Coruña

Mensaje por roccap » 20 Nov 2007, 19:14

PERICO_LOBO escribió:de todas formas roccap, estan estudiando una tarifa especial para el que ya tiene contratada la tarifa nocturna, como han hecho con los ayuntamientos... el problema lo tiene el que contrata de nuevo..

salud:- bebe:-
¿que tarifa especial es esa??? donde puedo encontrar informacion. alab:-
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.

Avatar de Usuario
roccap
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 273
Registrado: 15 Dic 2005, 02:45
Ubicación: La Coruña

Mensaje por roccap » 20 Nov 2007, 19:21

PERICO_LOBO escribió:roccap, es orden ministerial... no es la cia. electrica.

el icp cuantos modulos ocupa, no tendras trifasico, o mira tu recibo y dinos cuantos kw vienen en lo de termino de potencia.
mandé un privi a juservia con los datos.
supongo que podria poner fotos la potencia contratada en el recibo son 3300 ocupa un modulo el de 25 A es un poco mas ancho y tiene dos agujeros por cada lado para meterle los cables.
tengo el boe y el rd del cambio me lo he leido pero la orden ministerial y las electricas han tenido mucho en cuenta al consumidor qmepar3:- qmepar3:- alab:-
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.

Ex-forero-94
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensajes: 132
Registrado: 17 Nov 2007, 16:42
Ubicación: VERA

Mensaje por Ex-forero-94 » 20 Nov 2007, 19:22

todavia no esta aprobada por el gobierno... estan buscando soluciones a la tarifa nocturna anterior. Por lo menos desde Endesa no se ha hecho nada por que es un lio el tema, aparte de que tenemos capitulos cuartos (son contratos antiguos firmados o bien por fecsa o bien por enher con contratistas, que al poner todo electrico hacian una bonificacion en el icp-m, osea ponian uno de 40a y pagaban como uno de 15amp con tarifa nocturna)...

Nosotros de momento no hemos hecho ninguna actuación lo unico que hemos adecuado son los ayuntamientos que tienen una tarifa especial llammada DH0, para que sea similar a lo que tenian antes. Con las tarifas nocturnas actuales estamos esperando que el ministerio diga algo creo que tenian que decir algo antes de final de este año, pero no se han pronunciado por lo menos que nosotros tengamos constancia.

salud:- bebe:-
[html]<a href='http://es.geocities.com/lospescanovas1x2/PROTESTO.html' target=_blank>PROTESTO PINCHA AQUI POR FAVOR</a>[/html]

matriki
¡Pasado de vueltas!
¡Pasado de vueltas!
Mensajes: 4628
Registrado: 30 Nov 2005, 22:31

Mensaje por matriki » 20 Nov 2007, 19:30

yatocaba escribió:Uy, ahora que hablais de radiadores de esos chulos.... no habría nadie interesado en unos TECC????? silba:- silba:- silba:-

yo se de un sitio donde harian falta.Ahora a negociar...

Ex-forero-94
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensajes: 132
Registrado: 17 Nov 2007, 16:42
Ubicación: VERA

Mensaje por Ex-forero-94 » 20 Nov 2007, 19:40

roccap escribió:
PERICO_LOBO escribió:roccap, es orden ministerial... no es la cia. electrica.

el icp cuantos modulos ocupa, no tendras trifasico, o mira tu recibo y dinos cuantos kw vienen en lo de termino de potencia.
mandé un privi a juservia con los datos.
supongo que podria poner fotos la potencia contratada en el recibo son 3300 ocupa un modulo el de 25 A es un poco mas ancho y tiene dos agujeros por cada lado para meterle los cables.
tengo el boe y el rd del cambio me lo he leido pero la orden ministerial y las electricas han tenido mucho en cuenta al consumidor qmepar3:- qmepar3:- alab:-
vale es que el privado de juservia no lo he leido ya que no entro en la cuenta hasta el viernes salvo lapsus mentales... que volvere a entrar de nuevo con mi nick y dare de baja este...

vale es monofasico... la adecuación de potencia tambien seria a 3,45 Kw 15x230= 3450... bueno pues las opciones son poquitas... uno de 40 amp seria el necesario, aunque ahora con las nuevas tarifas hilan muy fino y hacen de 35amp y 45amp que antes no hacian...

Creo que puedes hacer una reclamación y pedir doble icp-m y que te lo pongan de alquiler 15amp para el día y 40 amp para la noche, según tengas tu contrato inicial con la potencia valle que actuaron en su día.

digo 40 o el valle que pusieran en contrato... la otra es punta. el alquiler del icp-m no te preocupes esta bajo baremo y tienen que cobrarte 0,03 cts por mes el recibo suele ser bimensual uno ya es de tu propiedad por lo que te tienen que cobrar 0,06 cts + impuestos + iva no creo que te arruinen y ganas en seguridad y otra cosa que te ha dicho renolon, en el seguro no te podran decir nada.
[html]<a href='http://es.geocities.com/lospescanovas1x2/PROTESTO.html' target=_blank>PROTESTO PINCHA AQUI POR FAVOR</a>[/html]

Avatar de Usuario
roccap
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 273
Registrado: 15 Dic 2005, 02:45
Ubicación: La Coruña

Mensaje por roccap » 20 Nov 2007, 19:46

PERICO_LOBO escribió:todavia no esta aprobada por el gobierno... estan buscando soluciones a la tarifa nocturna anterior. Por lo menos desde Endesa no se ha hecho nada por que es un lio el tema, aparte de que tenemos capitulos cuartos (son contratos antiguos firmados o bien por fecsa o bien por enher con contratistas, que al poner todo electrico hacian una bonificacion en el icp-m, osea ponian uno de 40a y pagaban como uno de 15amp con tarifa nocturna)...

Nosotros de momento no hemos hecho ninguna actuación lo unico que hemos adecuado son los ayuntamientos que tienen una tarifa especial llammada DH0, para que sea similar a lo que tenian antes. Con las tarifas nocturnas actuales estamos esperando que el ministerio diga algo creo que tenian que decir algo antes de final de este año, pero no se han pronunciado por lo menos que nosotros tengamos constancia.

salud:- bebe:-
pues creo que mucha gente se les va a echar encima por esta zona tambien pasa igual pero al ir a pagar el recibo me dijeron o esto o en un mes se entiende que quieres cambiar y me toco la china, siempre funcionando por inercia a salto de mata. lloron:- lloron:-
tengo relojes que no me coincidan muchas cosas uno en la lavadora y otro en el termo pero uno de los acumuladores va conectado directo a la pared y ahi no hay reloj que poner, al otro ya se lo he puesto pero 6500w casi fijo ¿crees que me llegaran 30 A, y que precio tiene un icp de esas caracteristicas
salud:-
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.

Responder