Aire Acondicionado
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro

- Mensajes: 19196
- Registrado: 03 Dic 2005, 01:05
- Ubicación: Alfafar
Aire Acondicionado
Me acabo de dar cuenta de una cosa,el aparato de aire de mi habitacion que es un Panasonic,se queda en marcha,me explico...Le doy al mando se pone en marcha,tira aire caliente,en fin que funciona bien,pero cuando le doy al mando para apagarlo la maquina interior se desconecta,peeeero la exterior se queda en marcha,el ventilador no para,aunque si que para el compresor porque se escucha,que puede pasar?,creo que esta en garantia porque lo compre en Octubre de 2005,asi que el Martes llamare al tecnico.

[html][/html]
- Alexpeichs
- F1 Team

- Mensajes: 14998
- Registrado: 10 Mar 2005, 22:32
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro

- Mensajes: 19196
- Registrado: 03 Dic 2005, 01:05
- Ubicación: Alfafar
Se queda encendido permanente...Alexpeichs escribió:¿se queda el ventilador en marcha ....
A) permanente, o
B) se para al cabo de 5 - 10 minutos?.
A) Xungo. (posible mala conexión entre unidades)
B) no problemo. ( El ventilador aprovecha para "desescarchar" la batería en modo Bomba de Calor)
[html][/html]
- Alexpeichs
- F1 Team

- Mensajes: 14998
- Registrado: 10 Mar 2005, 22:32
Pues entonces es posible que estén mal las interconexiones. Un erro fácil de cometer es que se cruzen los cables de N ( neutro) y L ( Fase). si la máquina está alimentada con estos cables cambiados, funciona, pero puede dar este tipo de errores.
En plan fácil ....
La alimentación general de la máquina....
A) la tienes directamente en una caja de conexiones?
B) la tienes en una Clavija con un enchufe ?
Si la respuesta es B), dále la vuelta a clavija con respecto al enchufe, y prueba.....
Si no funciona, mira de enviarme el esquema de conexiones.
( o dime el modelo de las dos unidades interior/exterior)

En plan fácil ....
La alimentación general de la máquina....
A) la tienes directamente en una caja de conexiones?
B) la tienes en una Clavija con un enchufe ?
Si la respuesta es B), dále la vuelta a clavija con respecto al enchufe, y prueba.....
Si no funciona, mira de enviarme el esquema de conexiones.
( o dime el modelo de las dos unidades interior/exterior)
Megàne III 1.4 Tce Bose edition blanco nuclear
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro

- Mensajes: 19196
- Registrado: 03 Dic 2005, 01:05
- Ubicación: Alfafar
Pues el aparato esta conectado con un enchufe normal y corriente...Pero no creo que sea esto porque lleva funcionando bien mas de un año,asi que no creo que sea eso?..Alexpeichs escribió:Pues entonces es posible que estén mal las interconexiones. Un erro fácil de cometer es que se cruzen los cables de N ( neutro) y L ( Fase). si la máquina está alimentada con estos cables cambiados, funciona, pero puede dar este tipo de errores.
En plan fácil ....
La alimentación general de la máquina....
A) la tienes directamente en una caja de conexiones?
B) la tienes en una Clavija con un enchufe ?
Si la respuesta es B), dále la vuelta a clavija con respecto al enchufe, y prueba.....
Si no funciona, mira de enviarme el esquema de conexiones.
( o dime el modelo de las dos unidades interior/exterior)
El aparato en cuestion es el:
Panasonic W7-CKP.
Panasonic
[html][/html]
- Alexpeichs
- F1 Team

- Mensajes: 14998
- Registrado: 10 Mar 2005, 22:32
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro

- Mensajes: 19196
- Registrado: 03 Dic 2005, 01:05
- Ubicación: Alfafar
Nada..que no va...Alexpeichs escribió:Es posible que en posición "Frio" te haya funcioando bien, pero en posición "Calor" no...... dale la vuelta a la clavija y prueba......
....de la referencia dame los datos de las dos unidades
La maquina interior es: CS-W7CKP
La Exterior es: CU-W7CKP5
Eso es lo que veo en una pegatina que lleva...
[html][/html]
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro

- Mensajes: 19196
- Registrado: 03 Dic 2005, 01:05
- Ubicación: Alfafar
Que suerte la tuya!!!Maferto escribió:Pues ya lo tengo reparado,al final era la placa que va en la maquina interior,como tenia mas de un año,solo me han cobrado la mano de obra y desplazamientos,total 43 euros.
El año pasado se me averió el a/a de mi casa, y despues de pasar por casa una banda de gitanos, malhechores, ladrones e incompetentes que me estaban tomando el pelo ( y como bien sabes, pelo tengo mas bien poco), me tocó llamar al SAT del fabricante y despues de casi 600 € y 8 meses, ya vuelvo a tener aire acondicionado en mi casa.
Eso sí, en verano las facturas de electricidad no fueron muy caras, la verdad.
Amunt!
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro

- Mensajes: 19196
- Registrado: 03 Dic 2005, 01:05
- Ubicación: Alfafar
Pues yo tengo en casa 4 aparatos de aire Frio/calor y estoy muy contento con ellos,el del comedor que se monton en el año 92,todavia esta como el primer dia,no se ha tocado para nada y funciona,es un General/Fujitsu...Aqui en casa los veranos sobre todo son de casi las 24 horas del dia en marcha,y en invierno pues no tanto,pero vamos que dos minimo en marcha,asi que el año pasado pague 710 euros de luz.
tengo dos fujitsu y dos Panasonic
tengo dos fujitsu y dos Panasonic
[html][/html]