Tutorial desactivar filtro antiparasitario lavador

Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
Responder
wyxchari
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 224
Registrado: 23 Nov 2010, 07:41
Ubicación: Fluence Dynamique 1.5 dci 105cv sin FAP L30B en Tocina (Sevilla)

Tutorial desactivar filtro antiparasitario lavador

Mensaje por wyxchari » 21 Jul 2011, 11:09

Tutorial de como desactivar el filtro antiparasitario totalmente o sólo parcialmente la función a tierra en lavadoras, secadoras, lavavajillas, etc para evitar que salte el diferencial aleatoriamente.

Aquí se ve como entra por la izquierda el cable exterior de la lavadora con su cable amarillo de tierra y el rojo y azul de corriente. El amarillo se conecta al chasis de la lavadora y desde el chasis parte otro amarillo para más componentes sueltos como el motor. El rojo y azul entran al filtro antiparasitario (FA) y salen hacia la derecha. Hay que decir que la corriente no pasa a través del FA como si estuviera conectado en serie. Pasa por fuera del FA ya que está conectado en paralelo.
Imagen

Imagen

Con la ficha de empalme puesta queda el filtro antiparasitario desconectado. Observad que la toma de tierra no se toca para que se mantenga la toma de tierra, porque si se pone con ficha de empalme desconectas el chasis de tierra.
Imagen
No conectar los cables liándolos a mano y poniendo cinta aislante después ya que las lavadoras, secadoras y lavavajillas tienen resistencias para calentar el agua que tienen muchos watios y pueden recalentar esas conexiones a mano. Siempre usar fichas de empalme como en la foto.

Por supuesto esto sólo debe hacerse cuando te dé problemas un aparato ya identificado como que es el que hace saltar el diferencial de forma aleatoria. Para identificar el aparato que salta aleatoriamente hay que desenchufarlo después de cada uso y probar un tiempo para ver que no salta más. En mi caso el filtro antiparasitario no estaba quemado ni abombado pero encima tenía una sustancia pegajosa como si se hubiera recalentado y hubiera salido líquido desde dentro (la resistencia es de 1 M ohmio y como todas se calienta). Contiene 3 condensadores y una resistencia. Al medir la resistencia estaba bien. Los condensadores no podía medirlos con el polímetro. Imagino que alguno estaría medio malo y con cualquier pico de corriente parásita de la lavadora o incluso de un vecino, lo mete a tierra y diferencial abajo.

Una alternativa mejor, que no hice por no habérsemela ocurrido cuando estaba en el ajo, es desconectar sólo la toma de tierra en la entrada al filtro antiparasitario y me hubiera ahorrado desconectar los conectores, cortar los cables, pelarlos y poner una ficha de emplame.

Para ello no se toca ningún cable. Con un destornillador fino se mete por debajo de la lengueta de entrada de la tierra en la resina superior del FA y con cuidado se va levantando la lengueta hasta que salga (flecha). Así seguiría funcionando la resistencia y 1 condensador del FA aunque se desactivarían los otros 2 condensadores que van a tierra evitando que salte el diferencial.
Imagen
Imagen
Si el diferencial salta siempre en cuanto enchufas es una derivación permanente a tierra que generalmente es la resistencia. Si lo que salta son los limitadores es un cortocircuito.

¡Qué gracia cuando te vas de vacaciones o de fin de semana y vuelves y ha saltado el diferencial! Te descojonas cuando ves la Cocacola, el pescado congelado y los polos de la nevera más calentitos que tú. ametra:-
Última edición por wyxchari el 03 Mar 2016, 09:12, editado 4 veces en total.

Avatar de Usuario
Livonan
¡Pasado de vueltas!
¡Pasado de vueltas!
Mensajes: 2994
Registrado: 17 Feb 2007, 11:54

Re: Tutorial desactivar filtro antiparasitario lavador

Mensaje por Livonan » 21 Jul 2011, 13:45

Como solución provisional está bien, pero mejor colocar un filtro antiparasitario nuevo en cuanto se pueda. Así nos ahorramos interferencias con equipos sensibles a los parásitos.

Cada vez se va metiendo más electrónica de potencia en el control de electrodomésticos (inverters en los AA, variadores en las lavadoras, fuentes conmutadas, etc.). Si no están bien protegidos estos equipos, para evitar que la porquería eléctrica salga fuera, pasará lo que pasaba en las empresas hace unos años. Que había problemas de parásitos eléctricos por todas partes.

Ah, y lo que dices del diferencial. Yo en casa tengo un circuito con su diferencial sólo para la nevera y el congelador.

Si alguien quiere gastarse algo más de dinero, existen diferenciales con reconexión automática. Son caros pero una vez que evite que se estropee todo lo de la nevera y el congelador está amortizado. Van muy bien cuando hay disparos esporádicos. Si en un tiempo no puede rearmar porque persiste el problema o hay varios disparos sucesivos, se queda ya disparado.

Imagen
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km

wyxchari
Progresa adecuadamente
Progresa adecuadamente
Mensajes: 224
Registrado: 23 Nov 2010, 07:41
Ubicación: Fluence Dynamique 1.5 dci 105cv sin FAP L30B en Tocina (Sevilla)

Re: Tutorial desactivar filtro antiparasitario lavador

Mensaje por wyxchari » 21 Jul 2011, 14:02

Livonan escribió: Cada vez se va metiendo más electrónica de potencia en el control de electrodomésticos (inverters en los AA, variadores en las lavadoras, fuentes conmutadas, etc.). Si no están bien protegidos estos equipos, para evitar que la porquería eléctrica salga fuera, pasará lo que pasaba en las empresas hace unos años. Que había problemas de parásitos eléctricos por todas partes.
Ante estos problemas de saltos de diferencial esporádicos, mejor desconectar la tierra del filtro antiparasitario. El FA sigue funcionando con su circuito RC en paralelo eliminando parásitos tal como hacen los aparatos con filtro antiparasitario no provistos de toma de tierra, como los secadores de pelo, etc. los cuáles tienen una resistencia y un condensador en paralelo.

Los FA con toma de tierra además de 1 R y 1 C, tienen otros 2 condensadores adicionales enganchados a tierra, con lo que son más efectivos en eliminar parásitos.

Lo que se desactiva es la salida hacia tierra que hace saltar el diferencial aleatoriamente incluso con la máquina apagada aunque en las fotos se desactiva completamente al poner una ficha de empalme.

Responder

Volver a “Casa”