Aquí se ve como entra por la izquierda el cable exterior de la lavadora con su cable amarillo de tierra y el rojo y azul de corriente. El amarillo se conecta al chasis de la lavadora y desde el chasis parte otro amarillo para más componentes sueltos como el motor. El rojo y azul entran al filtro antiparasitario (FA) y salen hacia la derecha. Hay que decir que la corriente no pasa a través del FA como si estuviera conectado en serie. Pasa por fuera del FA ya que está conectado en paralelo.


Con la ficha de empalme puesta queda el filtro antiparasitario desconectado. Observad que la toma de tierra no se toca para que se mantenga la toma de tierra, porque si se pone con ficha de empalme desconectas el chasis de tierra.

No conectar los cables liándolos a mano y poniendo cinta aislante después ya que las lavadoras, secadoras y lavavajillas tienen resistencias para calentar el agua que tienen muchos watios y pueden recalentar esas conexiones a mano. Siempre usar fichas de empalme como en la foto.
Por supuesto esto sólo debe hacerse cuando te dé problemas un aparato ya identificado como que es el que hace saltar el diferencial de forma aleatoria. Para identificar el aparato que salta aleatoriamente hay que desenchufarlo después de cada uso y probar un tiempo para ver que no salta más. En mi caso el filtro antiparasitario no estaba quemado ni abombado pero encima tenía una sustancia pegajosa como si se hubiera recalentado y hubiera salido líquido desde dentro (la resistencia es de 1 M ohmio y como todas se calienta). Contiene 3 condensadores y una resistencia. Al medir la resistencia estaba bien. Los condensadores no podía medirlos con el polímetro. Imagino que alguno estaría medio malo y con cualquier pico de corriente parásita de la lavadora o incluso de un vecino, lo mete a tierra y diferencial abajo.
Una alternativa mejor, que no hice por no habérsemela ocurrido cuando estaba en el ajo, es desconectar sólo la toma de tierra en la entrada al filtro antiparasitario y me hubiera ahorrado desconectar los conectores, cortar los cables, pelarlos y poner una ficha de emplame.
Para ello no se toca ningún cable. Con un destornillador fino se mete por debajo de la lengueta de entrada de la tierra en la resina superior del FA y con cuidado se va levantando la lengueta hasta que salga (flecha). Así seguiría funcionando la resistencia y 1 condensador del FA aunque se desactivarían los otros 2 condensadores que van a tierra evitando que salte el diferencial.


Si el diferencial salta siempre en cuanto enchufas es una derivación permanente a tierra que generalmente es la resistencia. Si lo que salta son los limitadores es un cortocircuito.
¡Qué gracia cuando te vas de vacaciones o de fin de semana y vuelves y ha saltado el diferencial! Te descojonas cuando ves la Cocacola, el pescado congelado y los polos de la nevera más calentitos que tú.